登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教师傅双速电机短路的问题
点击:3044 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
kdjxx200
一双速电机低速还能转,但是高速时就短路。(就是接触器一闭合就把空气开关顶掉了)。高低速用转换开关调。请教了。
最后修改:
2011/2/16 22:13:41
11-02-16 20:56
1楼
编辑
引用
管理
xiquan
低速能转?能正常带负载吗?如能估计马达问题不大,如不能只有重绕了。再查下电路是否有故鄣。
11-02-16 23:11
2楼
编辑
引用
管理
asd3971
拆掉电机线,单独试一下你的转换开关。
11-02-17 07:53
3楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
双速电机的控制回路是比较复杂的,即然这台电机低速能够运行,绕组问题不大,请你仔细检查一下控制回路的动作清况及接触器复位清况,是不是接触器动作不灵敏犯卡或触点粘联造成的短路,排除外围故障再判断电机的绕组。
11-02-17 08:10
4楼
编辑
引用
管理
wml0060
仔细检查电动机和转换开关的接线,看是否有误。
11-02-17 08:52
5楼
编辑
引用
管理
xilinxue
是呀,测试下就好了
11-02-17 12:54
6楼
编辑
引用
管理
岚
检测电机绕组,还有高速的控制回路,就可以,看看是元器件的问题,还是电机的问题啊
11-02-17 15:53
7楼
编辑
引用
管理
gf2003129
双速电机就那么几个东西,分开检查就行了吗!
11-02-17 16:31
8楼
编辑
引用
管理
HZL-2005-911
双速电机高低速绕组是两个独立的绕组。高速时开关跳闸,这就说明高速绕组绝缘
已经击穿短路了(匝间短路)。只能更换高速绕组了。还要注意检查高速时,低速是否已断开。最后就是观察高低速时方向是否一致,两者方向不一致必定会产生很大的电流造成跳闸的。
11-02-17 16:36
9楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
双速电机高低速绕组是两个独立的绕阻?
11-02-18 09:01
上一页
下一页
工控新闻
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
更多新闻资讯