主题:不知55KW的电动机星三角起动交流接触器选多大?
点击:38139 回复:57
楼主
编辑
引用
管理
破烂王
不知55KW的电动机星三角起动交流接触器选多大?
04-11-25 17:36
1楼
编辑
引用
管理
qiangsheng
150A就可以了
04-11-25 18:22
2楼
编辑
引用
管理
破烂王
我们厂里用的是80A的CJX2 三个.
04-11-25 18:55
3楼
编辑
引用
管理
破烂王
我们厂里用的是80A的CJX2 三个.
04-11-25 18:55
4楼
编辑
引用
管理
qianmin
80A 行吗?
04-11-25 20:49
5楼
编辑
引用
管理
破烂王
是啊,我不知是谁设计的,会用80A的,我想最少要用110A的.
04-11-25 20:58
6楼
编辑
引用
管理
tttwww
单台接触器通过的是相电流,仅为60A左右,80A当然可以了.
04-11-25 21:08
7楼
编辑
引用
管理
wayy
二楼的比较好
04-11-26 12:41
8楼
编辑
引用
管理
欣欣
用160A的2个,63A的一个
04-11-26 13:22
9楼
编辑
引用
管理
qianmin
60A,你怎么算出来的?
04-11-27 20:01