登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器中关于PID的比例增益的含义

点击:23259 回复:18

引用 jejing.liu 在 2011/2/15 15:24:36 发言【内容省略】

你说的这种情况是P增益=1,把P=10/20/30、就不会是这样了,也就是你说的那个比例带越窄,调节的越强。这里是P值越大,调节越强。
P=1,给定与反馈偏差1:1的输出;
P=10,给定与反馈偏差1:10倍的输出;
...
不知道你是不是能理解。
11-02-15 15:31

dlr

对应于一个K值时,比例调节器的输入偏差越大,输出的变化也越大;输入的偏差小,输出变化也小。偏差达到最大时,比例调节作用不是很弱,而是很强。
11-02-15 16:00
楼上几位前辈回复的都不错,其实这个从原理上就能看得出来,程序实现无非就是实现一个快速"逼近"的过程?
11-02-15 16:07
“PID反馈量和给定量的偏差为100%时, PID调节器对输出频率指令的调节幅度为最大频率”就是反馈量和设定量的偏差最大(满量程)时,输出最大的调节频率。我感觉这种情况也是P增益=1.那将它所谓的这个比例增益设置成100,岂不是实际的比例增益是最小的时候(P增益=1)
11-02-15 22:54
没太明白你说的意思,别说比例增益了,就说P吧,增益(或者叫比例项),P是可以小于1的,也就是说PID控制器既可以是对给定量和反馈量差值的放大器,也可以是对他们的缩小器。
不知是否能理解?
11-02-16 14:18
那一般的变频器都会将比例增益限定在一个范围之内,它的限定范围是怎么确定的?比例增益在不同的系统中差别应该很大啊!我看过一个变频器的说明书 给定量是0-10v 反馈量为0-10v 比例增益的范围为0.000-9.999.
11-02-19 09:39

引用 jejing.liu 在 2011/2/19 9:39:43 发言【内容省略】

哦,这个问题是一个比较复杂的问题,也是pid控制器设计的一个常问问题。不是一两句话能回答的。
不过可以推荐你看看陈伯时老师编写的《闭环传动控制系统》的大专自动化专业教科书,里面有一章叫:“两个调节器的设计”,对pid的参数设置、计算有比较详细的描述。另外天津电气传动研究所有一本《自动化传动技术手册》,里面对闭环控制的PID参数设计和计算也有详细的描述。
总之,PID的参数设置,主要取决于一个特定系统自身的时间常数,它包括电气闭环控制装置的电气时间常数、驱动和触发电路时间常数、电机电磁时间常数、机械转动惯量时间常数等等建立的闭环控制系统的传递函数。通过对其做稳定性判断计算,求出PID参数。
因此,一个闭环控制系统PID参数,要通过实际系统的动态运行调试和上述理论计算的结合获取。因为只有调试运行系统,才能获取上述许多未知的时间常数。未建立和计算传递函数获取已知条件。
当然,在实际的生产过程中,PID的参数设置,已经被广大的自动化控制工程师们总结了许多的经验口诀。他们抛开了理论的计算,通过调试和运行系统,观察实际的现象去有针对的修改PID参数。也获得很好的效果。
11-02-19 22:21
总之可以这样来理解:比例项全程起作用,将偏差成比例放大(或缩小);微分项只对动态偏差(动差,即变化趋势,包括正和负)起作用,对控制量的变化趋势作出预测,给出一个和变化趋势成比例的跃变信号(对于一个已经处于稳态的系统,这时的绝对偏差往往很小,比例项基本不起作用),以快速对冲这种变化趋势,使系统尽快达到静态(即一种新的平衡状态,但这时仍然可能较多的偏离理想状态--设定值),这时仅靠比例调节的作用,就无法取得理想效果了(因为已达平衡),积分项的作用就是用来消除这种静差的;积分项只对到达平衡状态之后的状态起作用(积分时间越长作用越明显,但太长又可能造成超调)。综上述,比例项基本上仅在系统启动的过程起作用,微分项在负载变动的时候起作用,积分项在到达静态之后起作用,当然,系数的选取会对系统 的控制特性产生非常大的影响。
       以上是本人对PID调节在理想化状态下的一点感性的描述,有不妥之处,还望批评指正,大家一起学习交流。个人认为,要对PID调节模型有一个透彻的理解,还是应该去翻翻书,了解一下比例积分微分电路的阶跃响应特性。。。。。
11-02-21 22:37
打印了6楼的资料,学习了,谢谢。
11-04-07 17:44

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯