登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:三菱PLC排队等候编程
点击:6356 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
黄立斌
有五个工位同时叫机,最先叫机的先进板, 进板到位后,另一个工位进板,(另外四个已经叫机了,不再重复叫机)进板到位后另一个工位再进板,依次类推,好象有记忆功能,请各位大哥指教。谢谢
11-02-11 15:48
1楼
编辑
引用
管理
339402782
设想了很多形式,不行
期待老师们的回复
11-02-11 21:43
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
FIFO 结构。
11-02-11 22:30
3楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
请您采用电梯楼层呼叫的程序试以下。
11-02-12 08:06
4楼
编辑
引用
管理
黄立斌
没做过电梯,排队等候不知用什么指令,哪位大哥能发一段程序参考参考,邮箱:HLBHLBHLB@YEAH.NET谢谢
11-02-12 09:09
5楼
编辑
引用
管理
guomei1345
这你可以用存储器作为记忆标记,到位后清除其标记就可以啦
11-02-12 11:57
6楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
方法可多种,例如用SFC方法分5个支路,每个支路决定一个对应叫号,每个支路下分4个支路,。。。
11-02-12 12:35
7楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
也可以按先后叫号把它们再顺序排列,按序执行
11-02-12 12:38
8楼
编辑
引用
管理
cvlsam
如果您使用三菱FX系列,请使用SFWR(为FIFO做数据准备)+SFRD(控制FIFO)指令,例子:
FX2N或以下机型在编程手册的199页。
FX3U机型在编程手册的279页。
当然,FX3U的编程手册描述详细且电子版本清晰。
如果您使用的是Q系列,那么会更加简单,使用FIFW为FIFO做数据准备,使用FIFR做FIFO结构,如果使用FPOP的话,那么就是FILO(即堆栈)。页码在Q系列指令手册的7-131。
只有自己动手才能找到解决问题的方法,楼主~~
Good Luck
11-02-12 13:31
9楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-02-12 16:30
上一页
下一页
工控新闻
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
更多新闻资讯