在继电器线圈上并联电阻或电容,人为加大工作电流,小电流就能使继电器释放了。
11-02-11 18:38

引用 gf2003129 在 2011/2/10 15:46:06 发言【内容省略】

你怎么就一下看出他说的不详细
楼主今天的回复还是没说明到底是不释放,还是误动作
既然是柜了,估计不会是印版继电器
控制线到底有?长
如果不释放还有种可能,控制信号没断----低级错误
还请说的详细点
11-02-11 23:05

引用 mat3210 在 2011/2/11 2:54:34 发言【内容省略】

11-02-12 19:22
改接触器投资小
11-02-12 19:38
支持7楼的说法,因为线路长,容易寄生电容造成继电器误动作,建议使用带屏蔽的电缆,屏蔽层一端接地,或者使用控制电缆的,剩余的线一头接地,问题可以得到解决