10楼
编辑
引用
管理
kdrjl
附件:
[
本地下载
]
哦,我找到了一个楼主想要的资料,西门子的变频器自己可以带做多3台外部工频控制的电机。这样,完全可以省去PLC,满足其要求。
11-01-31 15:05
11楼
编辑
引用
管理
goldage
不用PLC就可以啦,很多变频器都内置这个功能的
11-02-03 15:10
12楼
编辑
引用
管理
ygw70
可靠又节能的方法还是采用大小泵配合更为合理,远传压力表反馈压力信号给PLC,三台主泵控制压力到85~90%,剩下的压力差用稳压泵变频调节,争取让变频器输出30~50Hz,使频率与转矩尽可能的在线性区,如果想提高精度和进一步节能,可以在主管路上加装一个2、3立方的气压罐,这样在低用水时段,可停止所有水泵并保持压力