登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:咨询大家关于电流表加电流互感器后电表数的计算?

点击:4799 回复:11

互感器匝数比。。。比如:
互感器
电流比:100/5   (下面还有个表)
一次电流:200   100   50   40   20
一次匝数: 1       2     4     5    10
实际穿三相各自穿一扎。。按哪个比例?
最后修改:2011/1/20 0:42:14
11-01-19 23:48
电度表指示数放大40倍就可以了
11-01-20 10:14
怎么算的呢?
我今天又看了一个电柜漏保空开负载下的电流互感器倍数是300/5
表中只有:
一次电流:300  
一次匝数: 1       后边空着。。
三相各穿一扎
这样的怎么计算
11-01-20 17:13
300除以5 等于60       电表读数X60=电量
11-01-20 17:37
楼上正解。
11-01-20 22:07
那我就郁闷了,怎么就跑出电表跑的度数要乘以400呢??另一个柜电表数而需要乘以120呢?
怎么看的啊。。
===================
在配电柜中在接400A漏保开关的三相铜排上也有互感器,莫非是要看它?可我没看见数值啊。。只看见400漏保空开下线的互感器是这样的。。
11-01-20 23:21
互感器匝数比。。。比如:
互感器
电流比:100/5   (下面还有个表)
一次电流:200   100   50   40   20
一次匝数: 1       2     4     5    10
实际穿三相各自穿一扎。。按哪个比例?
100\5上面不是这样标的.直穿就是200\5 穿2圈就是100\5 4圈就是50\5
11-01-21 00:30
低压计量计算方法:
表计度数(本月读数-上月读数)×倍率+线损(表度数×倍率×3%)+变损
最后修改:2011/1/21 15:29:10
11-01-21 15:18
楼上正确
11-01-21 16:06
按200/5
11-01-23 00:01

上一页下一页