登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:咨询大家关于电流表加电流互感器后电表数的计算?
点击:4799 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
电工108
互感器匝数比。。。比如:
互感器
电流比:100/5 (下面还有个表)
一次电流:200 100 50 40 20
一次匝数: 1 2 4 5 10
实际穿三相各自穿一扎。。按哪个比例?
最后修改:
2011/1/20 0:42:14
11-01-19 23:48
1楼
编辑
引用
管理
liu529
电度表指示数放大40倍就可以了
11-01-20 10:14
2楼
编辑
引用
管理
电工108
怎么算的呢?
我今天又看了一个电柜漏保空开负载下的电流互感器倍数是300/5
表中只有:
一次电流:300
一次匝数: 1 后边空着。。
三相各穿一扎
这样的怎么计算
11-01-20 17:13
3楼
编辑
引用
管理
螺丝刀1234
300除以5 等于60 电表读数X60=电量
11-01-20 17:37
4楼
编辑
引用
管理
秀全
楼上正解。
11-01-20 22:07
5楼
编辑
引用
管理
电工108
那我就郁闷了,怎么就跑出电表跑的度数要乘以400呢??另一个柜电表数而需要乘以120呢?
怎么看的啊。。
===================
在配电柜中在接400A漏保开关的三相铜排上也有互感器,莫非是要看它?可我没看见数值啊。。只看见400漏保空开下线的互感器是这样的。。
11-01-20 23:21
6楼
编辑
引用
管理
55783786
互感器匝数比。。。比如:
互感器
电流比:100/5 (下面还有个表)
一次电流:200 100 50 40 20
一次匝数: 1 2 4 5 10
实际穿三相各自穿一扎。。按哪个比例?
100\5上面不是这样标的.直穿就是200\5 穿2圈就是100\5 4圈就是50\5
11-01-21 00:30
7楼
编辑
引用
管理
陈树胜
低压计量计算方法:
表计度数(本月读数-上月读数)×倍率+线损(表度数×倍率×3%)+变损
最后修改:
2011/1/21 15:29:10
11-01-21 15:18
8楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
楼上正确
11-01-21 16:06
9楼
编辑
引用
管理
lijingbo567
按200/5
11-01-23 00:01
上一页
下一页