主题:火线零线都带电
点击:5241 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
太极宗师
房间的两电气插座插上设备不工作,用万用表测试火线与零线之间无电压,但测电笔验电有电。又用万用表测火线对地、零线对地均为220~,这是为什么?
11-01-15 16:33
1楼
编辑
引用
管理
fzl_115
电气插座线接错了,看下插头上的"L""N"对应插座上的线!
11-01-15 16:45
2楼
编辑
引用
管理
zhanghoupan
可能是零线有断线的地方,你找找看吧
11-01-15 17:31
3楼
编辑
引用
管理
岚
零线折了
11-01-15 18:17
4楼
编辑
引用
管理
企鹅
你的零线断线了
11-01-15 18:19
5楼
编辑
引用
管理
秀全
是了你的零线断了,仔细找一下有没有断的地方。
11-01-15 19:26
6楼
编辑
引用
管理
12250223
应该是零线断了
11-01-15 19:41
7楼
编辑
引用
管理
gf2003129
零线断了!
11-01-15 22:37
8楼
编辑
引用
管理
wml0060
进户的零线断了。
11-01-15 22:40
9楼
编辑
引用
管理
viptda2005
把所有 用电电气 都关了 再量