主题:请教照明跳闸问题

点击:1445 回复:13

做了一个景观灯工程,如果用带漏电保护的空开带5个灯杆就不跳闸,超过就跳闸,每个灯杆的组成是一个高压钠灯70瓦,四个t4日光灯,这是怎么回事呢,希望大家帮忙想想是怎么回事,我现在准备用一个三相大空开,漏电保护可调的,100,200,300试一下,每路带14个灯杆,现在电缆长度超过1000米了,对灯有多大的影响,谢谢大家
11-01-09 19:38
有零序电流,三相电流不平衡
11-01-10 15:49
是不是线路有绝缘损坏的地方,造成漏电跳闸
11-01-10 15:57
可能是三相分配不均吧!
11-01-10 16:21
不懂  看看不说话
11-01-10 17:50
多分几个闸
11-01-10 18:59
线路太长会有压降,可能会造成照明灯启跳困难。漏保跳闸说明你的线路或者负载对地绝缘不好,漏电电流已达到保护值。
11-01-10 19:08
跳闸不一定漏电,可能是开关的额定电流较小。
11-01-10 20:37
不懂,学习中
11-01-11 08:09
5个灯电流是多大,你的空开是多大的,空开小了也不行
11-01-11 09:33