点击:5683 回复:13

先保证你的电位器是好的,再保证接线到变频器端子正确,余下的就是变频器频率设置问题
11-01-27 21:53

引用 yuan20061104 在 2011/1/7 15:15:48 发言【内容省略】

同意此观点
11-01-28 16:38
汇川的320+就出现过这样的问题,应该是软件升级存在的小问题,系统复位就可以
11-02-03 15:13
对应不同的变频,10V参考电压所带的负载是不同的,有的2~10K都能工作,有的要5K以上,另外还要看接收端(电压频率给定端)的灵敏度,有的10K已经是上线,给楼主一个建议,用5K的电位器最为保险,可以适应大部分品牌的变频器