主题:【话题】为什么车间一动力柜老是跳闸(20101231)

点击:4340 回复:21

我们工厂有个栋车间的一组CNC (共18台每台4.9KW 牌子是brother) 接在一个动力柜中,然后这几天这个动力柜的总开关老是跳闸,今天把原来的总开关换了但是晚上又跳了,不知道咋回事了,求高手解答下,万分感谢!!
最后修改:2011/1/4 17:44:48
10-12-30 22:19
检测谐波
10-12-30 23:14
柜里的是什么开关?一般在什么情况下跳闸?
10-12-30 23:25
高峰负载,二级屏蔽,
10-12-31 11:13
该用户被锁定!
10-12-31 11:58
开关是不是带漏电保护的?
10-12-31 20:26
分开关没有跳吗?
综合以上意见,再看。
10-12-31 21:33
以后麻烦提问题时专业点,比如多大的开关,什么状态下跳的,天天都是晚上跳还是这次是晚上跳等等。
10-12-31 21:35
能描述清楚一点,大家好分析
10-12-31 23:42
这种情况,应该查一下负载端电缆及设备有没有漏电  通常也有机床电路潮湿的情况---驱潮。