今天检修遇到了奇怪的事情。当时,也并不准备检修,只是发现低压配电柜底部有条没接的16平方蓝线头,正准备包扎,可还是习惯性的用电笔量了下,不量不知道,当时吓一跳,竟达到了220(数字电笔)。当时感觉很晕。因为我们这边比较规范,蓝线和黑线一般是零线和地线。于是,仔细检查,发现此线头和另外3条火线和一条地线通到了附近发机器上,而且,机器上的蓝线头的也没接,更加奇怪。当时认为,可能是线缆内部漏电。总开关拉下,用电笔测量,蓝线就没电了,先用万用表测量蓝线和3条火线之间的电阻,都不通,后又用摇表测量,与3条火线电阻无穷大,不通。当时,就更加纳闷了。又把总开关合上,用万用表分别测量蓝线头与3火线之间电压 ,均为75V左右。
   你认为是什么原因呢?可能是感应电吗?
10-12-29 23:00
感应电
10-12-29 23:57
感应电没这么大
10-12-30 06:34
是感应电,特别是在长距离使用的时候,多余的线感应出更高的电压。一般情况下,如果在同一条电缆里,其他不接的线应该一头接地
10-12-30 11:35
感应电 你被数字电笔骗了 那东西我从来不用
10-12-30 11:49
你用灯泡试一下,如果发光,就是漏电,那怕是75V电压,220V的灯泡是应该能亮的,只是亮度低而已,不亮则是感应电了,但这是要查清楚的哟
最后修改:2010/12/30 13:18:25
10-12-30 13:17
应该是感应电
10-12-30 13:21
感应电
10-12-30 13:43
你用灯泡试一下,如果发光,就是漏电,那怕是75V电压,220V的灯泡是应该能亮的,只是亮度低而已,不亮则是感应电了,但这是要查清楚的哟
10-12-30 16:46
按所说,应当是感应电,可参照楼上介绍的方法,检查一下。