主题:请问三相柴油发电机的零线是否需要直接接地
点击:19762 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
cqluoping
我公司有一台旧式的柴油发电机(50KW),其负荷有单相、三相,没有说明书,其接线端子上有N接线端子,请问其是否需要直接接地?谢谢!
10-12-29 22:44
1楼
编辑
引用
管理
小笑笑
不用
10-12-30 08:18
2楼
编辑
引用
管理
cqluoping
能说说理由吗?
10-12-30 11:18
3楼
编辑
引用
管理
laozhou123
要看你公司的具体线路?是零地合一还是零地分开?
10-12-30 11:31
4楼
编辑
引用
管理
向阳铝材公司
不用,但是机体一定要接地。
10-12-30 16:48
5楼
编辑
引用
管理
BG7MKA
我这的发电机零线在里面就接地了
10-12-30 20:40
6楼
编辑
引用
管理
xzyangqi1969
不需要!N接地是TN-C系统,N不接地是TN-S系统,在一个用电系统中两系统不能混用,否则有危险!机体接地是必需的!个人意见仅供参考.
10-12-31 15:17
7楼
编辑
引用
管理
zsc22334
7楼说的对。
11-01-01 19:53
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-01-03 13:20
9楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
一定要接地的,否则零线不能保证零电位,造成中性点飘移。
11-01-03 20:11