主题:温度模拟量

点击:1504 回复:11

西门子PLC200中用模拟量测温度时候,如0-10V是相对应的数字量0-32000吗?
10-12-29 09:30
坐等高人解答,O(∩_∩)O~
10-12-29 09:37
YES~~~~~~~~~~~~~~~~~`
10-12-29 09:51
如果模块是AI4X12BIT,  0-10V是相对应的数字量0-32000;
如果你用AI4XTC温度模块的话,转换的数值直接就是带一位小数点的温度;
10-12-29 11:09

那为什么用4-20MA时,计算公式为:(AIW-6400)*2000(为最大的温度)/25600=温度值
为什么这里的32000变为25600呢?
如果是25600那为什么还要说是4-20MA对应的是6400-32000呢?
最后修改:2010/12/29 21:16:53
10-12-29 21:14

引用 byf394127375 在 2010/12/29 21:14:19 发言【内容省略】

32000-6400=25600
25600即量程的范围区间!!!!!!!!
廖老师在论坛博客精品多多,请多拜读他的文章,会受益匪浅。
Regards
10-12-29 21:17
谢谢楼上了
3楼:如果你用AI4XTC温度模块的话,转换的数值直接就是带一位小数点的温度;
中的一位小数点是什么意思了?
10-12-29 21:48

引用 byf394127375 在 2010/12/29 21:48:58 发言【内容省略】

接收到的数字100,那么就是10.0摄氏度,250,就是25.0摄氏度,256,就是25.6摄氏度。
表情
10-12-30 08:51
s7-200测的是0~20mA,不是4~20mA;
4mA对应6400,所以要按上面的计算;
10-12-30 10:59
真心的谢谢你们了
群楼们:
   如果用AI4XTC温度模块的话;(例:输入100就是10度)也就是说没有数字量的对应,直接就是输入温度,然后缩小10倍的关系.
     
    如果模块是AI4X12BIT,  (例:0-10V是相对应的数字量0-32000),也就是说这种模块才有数字量的对应,通过数字量的对应可算出温度,那我通过数字量计算出温度之后还用再缩小10倍的关系吗?
最后修改:2010/12/30 20:40:34
10-12-30 20:24