主题:请各位给个建议看这个该怎么配?
点击:2105 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
630536114
小弟现在有4KW电机,8台。 15KW,2台。 11KW ,2台(一台正反转) 5.5KW,1台。 4.5KW,1台。现呢要求给它们配一个总的空气开关,不要单独的开关。(老板要求省钱)每台电机用接触器启动,想问下接触器该怎么配。大空开又要怎么配?还想问下像铜排铝排要怎么计算它们的承受电流呢?
10-12-28 19:15
1楼
编辑
引用
管理
danjibar
没人回答吗?我是来学习的。
10-12-29 01:52
2楼
编辑
引用
管理
zhanghoupan
不配小空开,电机过载怎么办,而且以后无论换什么都得把总开关拉掉。
10-12-29 08:26
3楼
编辑
引用
管理
dwg123
你老板什么都不懂,你也不懂吗?
10-12-29 08:41
4楼
编辑
引用
管理
向阳铝材公司
引用
dwg123
在 2010/12/29 8:41:06 发言
【内容省略】
10-12-29 09:08
5楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
你得坚持原则,否则,出了问题还是你 兜着。
10-12-29 11:26
6楼
编辑
引用
管理
tanxian5
你老板真扣,为了安全和提高工作效率,应该每台电机都要有空开的,空开也要不了多少钱
10-12-29 11:38
7楼
编辑
引用
管理
zhoiw
这样的老板 炒了吧
10-12-29 14:34
8楼
编辑
引用
管理
英世豪侠
安全第一,注意哈
10-12-29 15:39
9楼
编辑
引用
管理
cry329
还是耐心跟老板说明,如果老板执意要那么做,你呀还是离开了好,否则以后的麻烦更多
10-12-29 16:41