主题:紧急求助漏电问题
点击:1933 回复:32
楼主
编辑
引用
管理
取真经
我厂门卫用4P漏电开关最近总是跳闸,有一台开关门电机,照明和监控,怎么也合不上开关。线路和配件我都用摇表(兆欧表)测了,没有问题,不知道是啥原因请各位师傅们帮帮忙,谢谢了
10-12-21 20:31
1楼
编辑
引用
管理
取真经
漏电开关也是新换的,就是合上开关用不了几分钟就跳,谢谢了大侠师傅们
10-12-21 20:35
2楼
编辑
引用
管理
12250223
应该是照明的问题
10-12-21 20:57
3楼
编辑
引用
管理
780227dqp
你要查清(确认)是漏电跳闸 还是过载跳闸。
10-12-21 21:01
4楼
编辑
引用
管理
郭自动
零线和相线分别检测对地绝缘电阻是多少,设备是否有采用保护接零。
10-12-21 21:09
5楼
编辑
引用
管理
取真经
厂内设备基本上全是保护接零啊,那还与门卫的用电有关吗?各条线的对地绝缘电阻都没问题
10-12-21 21:20
6楼
编辑
引用
管理
mat3210
老兄,你们厂使用保护接零,想想看,漏电开关能不跳吗?漏电开关的代数和能够为零吗?
最后修改:
2010/12/21 22:43:50
10-12-21 22:42
7楼
编辑
引用
管理
英世豪侠
你犯规了,工作零线和保护零线不能混用,严重错误,调过来就好了
10-12-22 16:33
8楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
不应该是漏电,漏电根本就合不上
10-12-22 16:40
9楼
编辑
引用
管理
qlin
“最近总是跳闸”,说明以前能正常使用。
在确定跳闸原因后(漏电保护、还是过载),还是应当查有无接线错误、线路是否完好、用电设施有无“漏电”等;也可将负荷分开(分别)查找,注意有无时好时坏的情况。
10-12-22 18:49