主题:245kw的电机要多大的线
点击:2914 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
long0230
245kw的电机要多大的线 我是新手
10-12-16 12:44
1楼
编辑
引用
管理
mlqwain
240铜线
10-12-16 12:54
2楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
两根95的铜芯并用即可
10-12-16 14:47
3楼
编辑
引用
管理
xinghui0123
240铜线
10-12-16 16:14
4楼
编辑
引用
管理
ayzjb
是高压电动机还是380低压?低压要用240的铜线
10-12-16 16:38
5楼
编辑
引用
管理
张明197442
低压电机要用240的电缆可以了。
10-12-16 18:07
6楼
编辑
引用
管理
dwbb
还得看电机负载类型,负载率。。
比如有些小轧钢机电机绕线式,功率245KW 过钢的时候电流高达1200A左右。。
10-12-16 19:08
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
电机如果是低压3AC380V的,可用3棵50平方截面的铜护套线并联成一颗使用,或者采用双75平方截面的铜护套线并联使用。比一棵240平方截面的铜线便宜。散热效果还好。单位截面的载流量可充分的利用。
10-12-16 19:13
8楼
编辑
引用
管理
172365283
引用
kdrjl
在 2010/12/16 19:13:26 发言
【内容省略】
相当专业啊
10-12-17 10:56
9楼
编辑
引用
管理
pengxingfu
最小也要240了.
10-12-18 10:10