登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教:22千瓦电机大约100米用多粗的电缆?

点击:9538 回复:25

16平方够了,我单位就有一台22千瓦的电机。表情表情
10-12-14 19:45
铜线10平方
10-12-14 20:54
保险些16
10-12-14 20:57
可以参考电力出版社的工业与民用供配电手册。里面内容很详细,设计院常用工具书
10-12-14 22:06
乱讲 100米 你用10 -16平方能行的?   最少 25平方。
10-12-14 23:46
距离比较远,要考虑压降,用16的比较保险!
10-12-15 11:16
老师们:
     谢谢了!
10-12-16 20:37
三相,电流大约45A。
10-12-16 22:01
22千瓦电机大约100米用多粗的电缆?
3相,380V,电流约45A。
16平方压降约5V,5/380=1。3%,
10平方约7。8V,7。8/380=2。05%
10-12-16 22:15
铝芯25mm²、铜芯16mm²。