主题:请教:22千瓦电机大约100米用多粗的电缆?
点击:9538 回复:25
10楼
编辑
引用
管理
1473541472
16平方够了,我单位就有一台22千瓦的电机。
10-12-14 19:45
11楼
编辑
引用
管理
向阳铝材公司
铜线10平方
10-12-14 20:54
12楼
编辑
引用
管理
wlyx0000
保险些16
10-12-14 20:57
13楼
编辑
引用
管理
helloworld11
可以参考电力出版社的工业与民用供配电手册。里面内容很详细,设计院常用工具书
10-12-14 22:06
14楼
编辑
引用
管理
dwbb
乱讲 100米 你用10 -16平方能行的? 最少 25平方。
10-12-14 23:46
15楼
编辑
引用
管理
zhwlry
距离比较远,要考虑压降,用16的比较保险!
10-12-15 11:16
16楼
编辑
引用
管理
a342314836
老师们:
谢谢了!
10-12-16 20:37
17楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
三相,电流大约45A。
10-12-16 22:01
18楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
22千瓦电机大约100米用多粗的电缆?
3相,380V,电流约45A。
16平方压降约5V,5/380=1。3%,
10平方约7。8V,7。8/380=2。05%
10-12-16 22:15
19楼
编辑
引用
管理
wml0060
铝芯25mm²、铜芯16mm²。
10-12-17 11:00