主题:【话题】为何照明这一路的空开总是跳(20101213)
点击:3688 回复:28
10楼
编辑
引用
管理
csg.d
支持二楼,检查16A空开以后
10-12-14 10:28
11楼
编辑
引用
管理
hsurfy
可换一个空开试试,有些空开质量不好,达不到额定电流
10-12-14 12:02
12楼
编辑
引用
管理
zhwlry
典型的漏电故障
10-12-15 11:29
13楼
编辑
引用
管理
1143799064
应该是漏电吧,短路和过载不应是这种状况
10-12-15 11:37
14楼
编辑
引用
管理
花豹
是家里?220伏,那么怀疑是零线乱排线问题,16A跳后,合闸时,手在那瞬间‘卡住’了,分闸不行,那你的40A灵敏度好的话,就跳闸,想想零线的走向图,找照明和楼梯间的走线关系再分析,(我的分析出发点是:我们经常把火线过空开,零线都是并线的,但实际回流还是有“从那到这”过程。经验告诉我很多是施工把零线破损了,直接与墙接触了,轻微漏电)
不知有帮助吗,这都是我工作发现的问题。
10-12-15 16:05
15楼
编辑
引用
管理
sddyzyd
引用
1078495214
在 2010/12/13 13:52:33 发言
【内容省略】
这个危险性蛮高的
10-12-15 16:58
16楼
编辑
引用
管理
helloworld11
应该是漏电问题吧
10-12-15 19:52
17楼
编辑
引用
管理
milinrong
应该有哪个灯头在通电加热后绝缘减小,造成局部短路
10-12-27 22:32
18楼
编辑
引用
管理
shantianle
我也怀疑是局部短路,找原来给你房间走线的电工来查,毕竟谁干的活谁最清楚
10-12-28 09:41
19楼
编辑
引用
管理
958404605
我去查的话是这样:将户外40A空开和户内60A总空开对换,看情况,如是40A跳60A不跳说明线路有问题,局部的可能性较大。如60A跳40A不跳,有可能是户外到户内这一段有故障,
另外,如你说的是空开不是带漏电保护装置的空开的话,跳闸说明不是简单的漏电,应该是短路或者接地!
10-12-29 22:38