主题:三菱FX1S的输出问题
点击:2797 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
281688116
各位师傅我现在有台三菱FX1SPLC,我送上220V电源后输入我知道把X1,X2与COM用线短接输入灯1,2亮,可是输出Y1,Y2怎么形成不了24V,我将输出COM接正24V也形成不了24V,请各位师傅给我讲讲原理,谢谢
10-12-10 19:07
1楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
24v电源你没接上
10-12-10 21:49
2楼
编辑
引用
管理
fzl_115
看使用手册上的接线!你把公共端COM接到+24V,你去看看手册上的接线,等于你把PLC内部24V电源给短接了。
10-12-10 21:56
3楼
编辑
引用
管理
wml0060
输出端的电源需要外接,必须正确接线。
10-12-11 08:24
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
输出只是一个触点信号;
继电器型的你可以用这个触点控制+24V,也可以控制0V;
10-12-11 09:33
5楼
编辑
引用
管理
dwbb
还有你程序有写进去没有?
输入X1 X2灯亮了,那Y1 Y2 输出灯亮了没有?
10-12-11 09:35
6楼
编辑
引用
管理
281688116
型号是继电器输出,现在输出Y3灯亮,我想知道,怎么接线能用Y3把24V的中间继电器接通
10-12-11 10:55
7楼
编辑
引用
管理
fzl_115
COM2接24V电源一端, Y3接继电器线圈一端, 继电器线圈另一端接 24V电源另一端。
最后修改:
2010/12/11 11:02:40
10-12-11 11:01
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
继电器的正负都可以;
你外部继电器的+24V直接接电源+24V,用Y3控制0V;
或外部继电器的0V直接接电源0V,用Y3控制+24V;
10-12-11 15:07
9楼
编辑
引用
管理
281688116
我明白了,com2接正24V的一端,中间继电器一端接负24V另一端接Y3,因为是继电器输出所以COM2正负24V随便接,但是如果晶闸管输出COM2必须接负24v对吗?电流单向流通由COM2流向Y3是吗?
10-12-11 16:32
上一页