主题:大件事啦!关于FX2N32MTR的PLC 编程

点击:1669 回复:18

最近要改良一台设备!需要用FX2N32MTR的PLC 编程。来发送脉冲驱动3相步进电机!哪位老兄知道怎样编吗?请指点一下吧!
最后修改:2010/12/1 8:38:46
10-11-30 23:57
用PLSY指令发脉冲啊。
10-12-01 08:47
FX2N32MTR?
没这型号,FX2N-32MT-001能发出脉冲,这种型号的只能用脉冲指令,不能用定位指令
最好换成FX1N或是FX3G  FX3U的
10-12-01 09:17
fumz78回答的很详细
哈哈 我自己在3月份的时候 选型三菱PLC的时候也犯了个错误 只图FX2N-32MT-001的指令功能强大 没注意仔细看手册 结果买回来后发现FX2N电机定位功能不能用。只能被迫用PLSY指令了
10-12-01 15:20
呵呵;单论主机带步进或伺服的功能,FX1N比FX2N要强;
10-12-01 16:11
学习了。谢谢各位!
10-12-01 19:30
谢谢!是32MT。1N能否输出两组不同脉冲哟?我想用它来驱动两台步进电机。但没有触摸屏,怎样办才好呢?
10-12-01 23:35
看看先,
10-12-02 07:22
单片机也能实现驱动两台步进电机,不要触摸屏!!!
10-12-02 08:29
参考三菱PLC编程手册
10-12-04 17:26