查一下编码器的传送装置部分有无松动,机械部分的间隙是否过大及刹车装置。
10-12-01 11:01
用几个月才出现的?是不是有累积误差;
10-12-01 11:40
可能是程序问题吧。我以前也遇到过程序在一段时间后突然数据清零的事。
10-12-01 19:34
我对程序一窍不通的,也只能猜测,先是师傅们指点清空PLC内存数据,再重新下载程序,这几天没有出现类似的故障。要是等一阵或用几个月下来没问题的话还是下载新plc时没有清理干净才出现的情况,还以为是变频器干扰后产生的故障,就打根接地线,但问题还是没有排除,后又换编码器,当时很好,一个小时下来程序又开始乱,哎 电子产业复杂的。
最后修改:2010/12/2 19:21:25