主题:关于 星三角 求助
点击:2011 回复:24
20楼
编辑
引用
管理
chenfuyou20
2楼说的对,放前面可以减少KM1的电流
10-12-01 13:59
21楼
编辑
引用
管理
asd3971
这个电路本身是没有问题的。可能是那本教科书上的图纸。
把KM3进线放在KM1前面主要是为了节省成本,主要计算如下:30kw电动机电流大约60A,电动机6跟线,每根线的电流大约是60A/1.732=34.5A.所以就可以用比你的这个图小一个档次的的接触器。热继电器也可以小一号
10-12-01 22:51
22楼
编辑
引用
管理
sqhuang
怎么感觉这个KM1的位置不是很合理呀,
10-12-02 08:39
23楼
编辑
引用
管理
邦主
电路没问题,是为了节省成本,接触器不要那么大.要是能再KM1常开拟KM3常闭之间交叉线上点一点就正常了
10-12-13 22:46
24楼
编辑
引用
管理
gaodong12
32A肯定小了。只需要比80A 小一档就可以
10-12-18 15:02