主题:总共11.45kw用6平方的线行不行的
点击:1530 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
xuhui5202
总共11.45kw用6平方的线行不行的
10-11-26 23:04
1楼
编辑
引用
管理
625445879
可以的
但要是保险期间就用10平方
10-11-26 23:20
2楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
三相的11.45KW功率6平方铜线完全可以,如是单相的要用
10平方铜线。
10-11-26 23:47
3楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
完全没问题
10-11-27 06:29
4楼
编辑
引用
管理
930003445
可以用,但是你要考虑线损,温度等建议十平方最好,为以后留点不行,
10-11-27 10:12
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
环境不好的话,可以选大一级的!
10-11-27 11:37
6楼
编辑
引用
管理
竹叶青在
铜线,足够了
10-11-27 11:37
7楼
编辑
引用
管理
dwbb
3相的设备完全可以了。 单相的设备需10平方的。
10-11-27 12:12
8楼
编辑
引用
管理
dwbb
3相的设备完全可以了。 单相的设备需10平方的。
10-11-27 12:12
9楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
铜线可以,敷设要按标准做.
10-11-27 12:27