主题:把接触器的主触头卡住,然后让线圈得电,结果如何?
点击:3038 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
朝天一棍
如题,本人根据实践经验判断线圈应该很快就会被烧掉,我也知道肯定和磁路有关,但是不知道如何从理论上去分析线圈烧掉的原因,希望工控网的高手能给予解答。
10-11-24 20:52
1楼
编辑
引用
管理
郭自动
铁心不闭合将使线圈交流感抗降低,线圈电流剧增而烧毁。
10-11-24 21:10
2楼
编辑
引用
管理
逍遥灬浪子
路过 学习了
10-11-24 21:24
3楼
编辑
引用
管理
BG7MKA
引用
郭自动
在 2010/11/24 21:10:05 发言
【内容省略】
说的非常好!
10-11-24 21:33
4楼
编辑
引用
管理
五色云
引用
郭自动
在 2010/11/24 21:10:05 发言
【内容省略】
10-11-24 21:41
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
专门来的,学习了!
10-11-25 08:27
6楼
编辑
引用
管理
wml0060
2楼的正解。
10-11-25 08:51
7楼
编辑
引用
管理
chenqing309
线圈烧掉
10-11-25 11:44
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
2楼“大拇指”赞一个。
10-11-25 14:51
9楼
编辑
引用
管理
朝天一棍
引用
郭自动
在 2010/11/24 21:10:05 发言
【内容省略】
铁心不闭合为什么会使线圈交流感抗降低呢?
10-11-26 10:16
上一页