主题:电机接线距离?
点击:1102 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
竹叶青在
5.5KW的电机14个工频直接启动,电机接线距离200m,能否直接控制?
10-11-20 10:42
1楼
编辑
引用
管理
1226867714
可以直接起动,但建议采用两地控制。
10-11-20 13:34
2楼
编辑
引用
管理
badboy2944
请问楼主,“14个工频”是什么意思?
谢谢指教
10-11-20 19:24
3楼
编辑
引用
管理
qlin
“14个工频”,或许是“14个、工频”?
10-11-20 19:47
4楼
编辑
引用
管理
330111018
5.5KW的电机14个,工频直接启动
10-11-21 09:30
5楼
编辑
引用
管理
竹叶青在
不好意思,没说清楚,是14个电机工频启动
10-11-26 16:24
6楼
编辑
引用
管理
1143799064
可以。两地控制安全些
10-11-26 20:58
7楼
编辑
引用
管理
laozhou123
可以适当增加导线的面积,减少压降。可以直接启动的
10-11-27 11:38
8楼
编辑
引用
管理
企鹅
大哥小心停电
10-11-28 14:55
9楼
编辑
引用
管理
无心赏月
工频启动,200m线路 保护措施不好做
安全才是最重要的