主题:三菱PLC内部小继电器

点击:2952 回复:11

我的PLC内部的小继电器坏了,型号是FTR-MAYY024D,想自己修一下,现在买到的型号是FTR-MAY024E。请问他们有什么不同?
其中FTR-MAYY024D的线圈电压是5240欧姆,而FTR-MAY024E的线圈是3780欧姆。不知这两个能否相互替换?它们有什么不同?
看FTR-MAY024D的介绍仅仅是触点材料的不同。现在测量的线圈电阻亦是不同
10-11-15 10:43
呵呵;最好用一样的,不一样要看线圈电压、针脚位、负载电流等参数;
10-11-15 11:19
用一样的表情表情表情
10-11-15 12:45
看继电器的过流和电压承载能力是否相同,而且封装是否一样。
10-11-15 13:38
外观一切都一样
刚才查了一下,“D”和“E”的区别是触点材料不同。
现在已经换好了,可以正常使用。只是还有一个继电器,PLC一上电就动作,相应的指示灯也不亮。不知是怎么一会事?
10-11-15 14:31
用电脑强制这个点输出,看亮不亮?
10-11-15 16:17
提醒一下楼上的,不要用到假货就行了。我以前更换永宏PLC内部的继电器
。就经常买到仿货。一个月不到,里面的触点就坏了。
10-11-15 22:47
强制这个点输出时,面板相应的指示亮。现在我把这个小继电器拆掉了,继电器是好的,用表量电路板上这个小继电器的相应的焊接位置时:PLC一上电,就有24V电压。是集成块坏了吗?
10-11-16 23:35
正常情况下,PLC输出继电器导通,PLC输出指示灯应该亮。如果指示灯不亮继电器导通,是否继电器触点粘连。
10-11-17 08:44

引用 lizhengchao 在 2010/11/16 23:35:00 发言【内容省略】

是的驱动的集成块坏了。