登录
首页
自控设计
回帖
发帖
正文
主题:实例设计请教!!!
点击:828 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
林子来了
接触器下端再接入多个空开这样设计合理吗?每个空开控制一个电气设备。
我是用面板一个按钮控制这多个设备的电源,我怕按钮触点承受不住长期设备供电和频繁接触。我设计一个接触器实现承受设备的供电。但是我们领导要用空开控制每个设备的供电,所以出现了上述设计。
大家有更好的建议请回复,我们共同讨论,谢谢!!!
10-11-15 08:41
1楼
编辑
引用
管理
林子来了
我现在想到的就是用一个总空开在接触器的上端,控制所有设备。这样就是不能各个空开控制单个设备啦,不过也能实现技术要求。
10-11-15 09:13
2楼
编辑
引用
管理
tianzhal
一台设备一个空开,不论是安全角度还是检修角度,都比你的想法要好很多。
11-03-14 16:14