登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:问题在此难道在下, 三菱8.86,创建新工程失败

点击:2165 回复:10

安装是时候那个监控我没有打钩, 其它的都钩上了, 创建新工程时,提示;工程初始化失败,工程不能打开。                    我记得以前都可以的, 而且有一次我在网吧还装上还用过了, 百度离有人说是电脑操作系统的问题。那网吧的系统号不到哪里去吧。
                  求高手帮忙,
10-11-12 16:00
人品~~~不是什么系统,就是一个人品问题。
为什么我帮人无数,然而却一次都没有遇到这种事情呢?难道仅仅是因为我的系统是正版的?表情
10-11-12 16:13
应该是里面有文件丢失了
10-11-13 09:03
在找一个,三菱的太多了
http://www.mitsubishielectric-automation.cn/download/
10-11-13 10:49
重新安装就行了
10-11-13 13:50
如果再不行 卸载8.86重装个英文或7点几版本的吧
10-11-13 16:53
你的问题我也碰到过,但我通过艰苦的摸索最终解决了问题,不知能否适用于你。
不能建立新工程具体的解决方法如下:
首先卸载已安装的软件,卸载的时候最好采用Windows优化大师的智能卸载进行卸载。可以重新安装后再次卸载,以便于干净、彻底地卸载。
然后进入“注册表编辑器”,通过“编辑”——“查找”,在查找目标中填写“MELSEC”,然后点击“查找下一个”(见图一),把与“MELSEC”相关的主项和子项都删去。
附件
接着再通过“编辑”——“查找下一个”(见图二),通过逐个查找,全部把与“MELSEC”相关的主项和子项都删去,包括:
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MITSUBISHI\SWnD5-GPPW\MENU”中的“MENU”整个主项也删去。
附件
最后就再次安装编程软件。
说实话,删除注册表中的键值要有耐心,不能粗心大意,删错了有可能会使整个系统崩溃,因此要做好注册表的备份。备份的方法是在注册表编辑器窗口中选择“文件”——“导出”——选择保存的路径和名称——点击“保存”。
为了能使用 三菱8.86编程软件,我足足花了八个多小时,一条一条地查找并删除有关的子项和主项。
最后修改:2010/11/13 22:32:05
10-11-13 22:24
楼上的方法没有试过, 我只试过重装系统后再装这个就可以了。
10-11-13 22:40
我也碰到这个问题,几个版本轮流重装了好几次,现在出现,以前各系列三菱设备备份的梯形图都能打开的,现在有一部分Q系列打不开.放在别人的电脑都打了开.
 请问7楼  注册表编辑器 在哪里点击打开啊
   表情
10-11-14 11:28

引用 酸葡萄 在 2010/11/14 11:28:44 发言【内容省略】

打开系统盘(通常为C:盘),进入“Windows文件夹”,找到“resedit图标”,双击该图标就能打开注册表编辑器了(见下图)。
或者从“开始”——“运行”,在“运行”窗口的框中填入“regedit”,然后点击“确定”也可以打开注册表编辑器。
附件
最后修改:2010/11/14 22:23:39
10-11-14 22:19

上一页下一页