主题:变频电机运行中,设备上能对地测到170V电压,
点击:1948 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
yang178122793
如题,接地线后,设备对地18V电压,变频器也没给出故障提示。问一下这个是漏电吗?
在另个变频控制设备上也由此问题。
还有,变频输出的三相,其中任何一相对零都是370V的电压,是不是就这样啊。
10-11-12 11:37
1楼
编辑
引用
管理
gf2003129
我可没见过!怎么那么高的电压时!是不是你的表不准了呀!
10-11-12 17:47
2楼
编辑
引用
管理
yang178122793
呵呵,怎么可能哦。
正常穿鞋的情况下手摸设备没事,如果身体有接地,就会有触电感觉。
10-11-12 18:25
3楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
感应电
10-11-12 19:33
4楼
编辑
引用
管理
ylskzq0204
电机有的660V电压是不
10-11-12 20:41
5楼
编辑
引用
管理
樟纹
变频器输出的电源波形为畸波,而非正弦波,所以在电机外壳与地之间会有电压产生,这与变频器的质量有很大关系。外壳接地后就好了!
10-11-12 23:02
6楼
编辑
引用
管理
BG7MKA
楼上看清楚!已经接了地线!
应该是接地电阻达不到要求。
10-11-13 00:14
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
接地电阻过大了吧?
10-11-13 10:14
8楼
编辑
引用
管理
张明197442
接地虚接了吧。没有碰到过这种现象。
10-11-13 12:25
9楼
编辑
引用
管理
axz147ys
多半是接地不良,还假接吧
10-11-13 13:45