登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱fx1s控制2相步进电机 只求他能正反转

点击:4416 回复:20

表情
10-11-11 09:25
晶体管输出的就行了;正反转用个输出点控制;
10-11-11 09:42
y0或y1输出脉冲,注意串电阻,另搞控制正反转端
10-11-11 10:32
我所用的器材有驱动器  三菱fx1s   我需要步进电机转动一定圈数 然后再反转同样的圈数表情
10-11-11 10:32
你的意思用两个plc的输出y0和y1
输出给同一个控制器  
10-11-11 10:36
如果你步进选用脉冲+方向模式,PLC上只要一个输出脉冲;
选用+脉冲+负脉冲模式,PLC上就要二路输出脉冲;
10-11-11 11:47
你能算出运行那么多圈数要多少脉冲吧,用过相对定位指令先走这么多脉冲,然后在用指令走个这个负数的脉冲就可以返回了
10-11-11 14:16
是不是这样
plsy k300 K10000 Y0
plsy k-300 k10000 Y0
这样就可以了吗
10-11-11 16:48
用定位指令做,PLSY第一个参数是脉冲频率,搞个正负有什么用,即使是脉冲量也是不能设置成负数的
10-11-11 17:06
呵呵;脉冲量是不能为负的;
10-11-12 08:51

上一页下一页

工控新闻