登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电机内部闪火花
点击:1647 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
huanzhaoli
110KW的三相电动机启动运行了几秒就发现电机内部闪火花之后马上断掉电源,我还以为是电机线圈烧了,但是我拿万用表测得3相之间线圈都是通路的 ,不知道是什么问题?请教各位高手
最后修改:
2010/11/6 9:24:11
10-11-06 09:23
1楼
编辑
引用
管理
248214717
摇一下绝缘噻。
10-11-06 09:27
2楼
编辑
引用
管理
hwk16
万用表不是这么用地!用摇表摇一摇看看相见及对地的电阻!
10-11-06 10:33
3楼
编辑
引用
管理
chenqing309
线路有没破损
10-11-06 11:46
4楼
编辑
引用
管理
qlin
若是绕组匝间短路,简单测量是不好判断的。
也可查看、判断,是否异物或其他原因,引起火花。
先如楼上几位所说,检查绝缘。
10-11-06 12:43
5楼
编辑
引用
管理
479222660
绝对不能在启动了,要拆开看看到底是什么有没有什么异物,或者内部绝缘有没有问题,很多用万用表是没有办法测量的
10-11-07 10:58
6楼
编辑
引用
管理
zrh1234
线路通有可能是匝间短路
10-11-07 15:51
7楼
编辑
引用
管理
ssx9368
检查电动机不要用万用表去检查,先用摇表检查一下电机绝缘再去检查其他。
10-11-07 20:01
8楼
编辑
引用
管理
huanzhaoli
引用
479222660
在 2010/11/7 10:58:23 发言
【内容省略】
那是绕组转子,里面的竹片掉落绕组松动了
10-11-08 21:09
9楼
编辑
引用
管理
zhuy.16800
摇测三相对地绝缘电阻,如三相对地绝缘电阻良好。就用万用表测的三相电阻是否差不多,如差不多说明电机没用问题。很用可能是电机转子碰到了定子,产生火花。
10-11-11 22:29