按楼主所述,如果检查负载没有问题,电机功率也配套的话,则可怀疑电机有问题了。
还可测量一下空载电流看看。
10-11-01 07:00
我目前就是怀疑电机的质量问题,这种使用方法已经好多年了,只是最近的才换电机的品牌,换的这个品牌便宜好多,但参数都一样,想说质量有问题但在不拆开的电机的情况下没有更好的判断方法!
10-11-01 08:17
电机稍小了点
电机满负荷工作也会发烫的.看看什么绝缘等级的.在查查温升.红外测温枪看看电机温度合适不!
一般60多度就感觉到烫手,但这个温度很多电机都可以正常工作的!
10-11-01 10:00
1,电机发热到烫手的程度,可能是电机三相电压不平衡,选型不对,有机械堵转情况。你查一下,这些都没有的话,电机可能是次品!
10-11-01 11:17
有些马达是220/380可选的,看结对没。
10-11-01 17:04
检查负载端是否有问题,可能是由于小马拉大车造成的,电流超过额定值时间长了肯定会烧电机的。
10-11-01 19:00
由于以前都是选择这个型号的电机,只不过这次是换了个品牌而已,就出现这么大的差异!
10-11-02 08:52