主题:请问变频器一控多怎么控制
点击:27602 回复:38
30楼
编辑
引用
管理
袁泉
频率到达输出接点输出的是不是电压信号。是跟com点的电压吗?输出后变频器怎样再启动。
05-05-22 11:58
31楼
编辑
引用
管理
lorss
启动后不能调速,为什么不用软启?
05-09-11 14:07
32楼
编辑
引用
管理
中川自动化
一对几台都是没有问题的,关键是切换时变频器应当是没有输出的,也就是说对前面已启动好的马达来说,变频器只是启到一个软起动的作用,而真正的变频作用是在最后一台,如果变频有输出的情况下就切换会产生瞬时高压,这对IGBT来说后果是可想而知的,所以千万不要去试,否则不损坏变频器只能说您的运器好,之于相位的话当然要事前试好,即用变频和不用变频马达是同方向转动.只要这两点对了其它没有问题
07-07-17 12:08
33楼
编辑
引用
管理
yangbuowen
可以,联系01062561166-221
07-08-01 10:06
34楼
编辑
引用
管理
xzm1105
可以,把变频开起后,输出多分几个接触器单独控制就可以了.
07-11-01 21:27
35楼
编辑
引用
管理
721005
欢迎您就变频器问题与我交流:QQ:471895637 李工
07-11-01 21:32
36楼
编辑
引用
管理
z3j6nh
六楼说的转换相位一致的问题在电气工程手册上未提及,我认为变频器的电源与工频电源在电机运行中转换时,两者相位必须一致,否则电机的旋转磁场方向相反,会损坏电机的。
10-03-26 22:18
37楼
编辑
引用
管理
xhh98859
你可以把变频器的4到20MA接到PLC,当有20MA的时候开始切换工频,0.1S后变频器自由停止,变频器为4的时候再启动下一台不就可以了,
11-01-18 14:42
38楼
编辑
引用
管理
xhh98859
你可以把变频器的4到20MA接到PLC,当有20MA的时候开始切换工频,0.1S后变频器自由停止,变频器为4的时候再启动下一台不就可以了,
11-01-18 14:42