登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:请问变频器一控多怎么控制

点击:27602 回复:38

mf

请问kdrjl京乐本家不用plc如果控制?或许这样成本低一点!
04-11-13 18:57

引用 mf 在 2004-11-13 18:57:00 发言【内容省略】

你有什么好办法嘛?说来听听。如果没用,只好人工操作转换了。要么自己搭一个硬件的逻辑判断监控电路,就是比较麻烦。
04-11-13 19:33
to kdrjl:    thanks you!我现在豁然开朗了!真的非常感谢!
04-11-15 08:11
变频器上有一个频率到达端子,你只要把它的频率设定成50HZ,当变频器的频率上升到50HZ时,频率到达端子会输出一个信号,你可以利用这个信号实现变频到工频的转换。你在做这个电路时一定要保证变频和工频的方向一致,否则会出大问题的。
04-11-19 15:04
我门外汉,说个想法大家别笑话。
如果变频器功率足够大的话,可不可以考虑成组传动,就是3台一起起停?
04-11-19 17:50

引用 chrislee 在 2004-11-19 17:50:00 发言【内容省略】

完全可以,而且是成熟应用。
04-11-19 18:40

dbq

也可以采用这样的方法,就用一带一,启动变频器,试看能否满足,若开足都不能满足,则启动下一个电机(不用变频器的)。变频器自动升降调整到满足条件。还不能满足,则再启动一台电机(不用变频器的),变频器自动调节。以此类推至若干台。这样变频器的功率小了,成本自然低了。增加一个逻辑电路是非常简单的事情喽。
04-11-19 21:26

zpy

引用 huhuancheng 在 2004-11-19 15:04:00 发言【内容省略】

就是,可能先制动,在反转。我认为不能切换,现在有软启动器卖,比变频器便宜一点。
04-11-19 21:57
这主要是对变频器外围回路的设计,通过一些继电器,接触器来完成,用PLC更好,有很多典型设计。但是如果电机、外围信号连锁也不多的话,用PLC有点浪费。
不过要注意两个问题,一是决不允许市电侧接触器和变频器输出侧接触器并列运行,会导致变频器逆变元件烧毁,可通过串联对方接触器常闭触点来防止。另一个就是,由于在切换前的电动机频率,电压,相位不一定与市电一致,故在切换的瞬间,电动机转换为一个发电机,如果马上通市电,有可能会有较大的冲击电流,这是不允许的,当然,电流大小还与电机大小有关,不过为减少冲击,这对电机也是有好处的,最好延时一下。一般2秒左右就可以了,那时电机的电气暂态过程基本结束,残余电压以很微弱,可忽略,但是电机转速如果是自由衰减,转速不会低于80%,这时通市电比较好。
04-11-20 13:23
本楼的讨论很好,我认为多电机供水自动控制系统中的应用,可以参考这里的意见。置顶几天吧,便于共享与收藏。
04-11-20 14:38

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯