登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:TN-S-C系统与TN-C-S系统

点击:3214 回复:11

TN-C-S系统是有的,即前段用三相四线(A、B、C、PEN),后段用三相五线(A、B、C、N、PE)。后端的PE、N是从前段PEN分开而得来的,前端是PE和N合二为一,共用一条线路的。
我现在是,前段用三相五线(A、B、C、N、PE),后端用三相四线(A、B、C、PEN)。后端的PE和N合二为一,共用一条线路,这就是TN-S-C系统,这样行吗?有什么问题?请高手们发表意见,指导指导!
10-10-24 23:48
不行,TN-S系统要求中性线只能有一点接地。你把后面的PE线和N线合二为一,那么前面的TN-S系统又变为TN-C系统。TN系统里没有TN-S-C,只有TN-C    TN-C-S     TN-S。
10-10-25 09:32
不用漏电开关问题    看不出来
10-10-25 11:46
从变压器到总配电柜是TN-S三相五线(A、B、C、N、PE),现在从这个总配电柜到下级配电箱只用三相四线(A、B、C、PEN),并且这个PEN从上级的N端子排引出非PE端子排引出。并且不再做重复接地。这样有问题吗?请高手分析一下。
10-10-25 11:57
如用动力电源必须从TN-S的前面取电,后面用与照明和小动力.
10-10-25 13:53
^_^,看着大家的发言,觉得都说的有道理。可到底是怎么回事?这个“该死”的电网制式,咋这么乱?什么用法都有呀?
表情表情表情
10-10-25 14:03
借助楼主的问题,我也问一下,不论是什么制式的电网(除了IT不接地电网以外),TT也好,TN也好,其中的N线,我都不接入自己的系统,只接PE于系统导体外壳。而控制电源220V我采用系统内部的隔离变压器将380变220,如果是TT网,那个PE是自己做的独立地线。这样行不?
10-10-25 14:13
如果你的系统中允许TN-C接地方式,你这个意图可以实现!
后面的PEN线从前面的N上取,后面就是零地合用的TN-C,你不能用漏电保护.
如果前面用漏电保护你还不能重复接地.切忌不可把后面的PEN接在前面的PE上,这样如果前面有漏电则一上电漏电就跳,如果没有,你倒是可能可以工作,但会导致整个系统中PE线带电,会影响前端的乃至整个系统的PE,使其他设备机壳带电.
这样的系统不能称TN-S-C,称TN-S+TN-C合适些
混合系统安全级别按低的算!
最后修改:2010/10/28 10:48:49
10-10-25 16:09
给我的配电柜是TN-C网,我想把后面的系统接成TT,也就是PE线独立接。避免PEN对弱电信号的干扰。
10-10-26 14:46
行.TT网本就是独立接地的,
但要注意你的接地点要做好,尤其是电功率系统中!
10-10-26 16:37

上一页下一页

工控新闻