主题:星三角接法提问
点击:3026 回复:28
10楼
编辑
引用
管理
liu-rong.001
图是没有问题 的
就是你的热继电器整定要是电机的额定电流的3/1了
10-10-23 20:20
11楼
编辑
引用
管理
liu-rong.001
图是没有问题 的
就是你的热继电器整定要是电机的额定电流的3/1了
10-10-23 20:20
12楼
编辑
引用
管理
mat3210
图纸设计不规范,电机的保护应该是要全部经过热继电器的,不应该一部分在热继电器下面取,一部分在热继电器上面取,这是一种错误的设计方式,而且这张图纸标记错误的地方比较多,连接点没有标明,这样容易给人误解,而且对不是很熟悉的人来说增加了读图难度!
10-10-24 20:18
13楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
按标准图即可。
10-10-25 00:32
14楼
编辑
引用
管理
1143799064
电机有首尾端6个点。这个只不过使用接触器代替连片罢了,实现自动控制。
10-10-25 09:02
15楼
编辑
引用
管理
yu_jingjian
CAD画的那个图有点问题 U1 V1 W1上下依次对应的是U2 V2 W2
10-10-25 12:12
16楼
编辑
引用
管理
wf2009_love
雨惦之开心果,来看过了,没看懂!
10-10-25 14:35
17楼
编辑
引用
管理
laozhou123
第2张图错了
10-10-26 17:25
18楼
编辑
引用
管理
laozhou123
第2张图明显错的地方很多啊,经过线圈还回到同相????看不明白
10-10-26 17:27
19楼
编辑
引用
管理
laozhou123
图纸设计新颖啊,见识了
10-10-26 17:29