登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】声光控路灯频繁损坏何故?(20101020)
点击:2576 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
hxl630823
我所在单位近来换了一批新的声光控开关[深圳市日锋电子有限公限产品]我们换了11w的节能灯,但是用不了两天就损坏了节能灯;那位大侠给指点下[以前用白炽灯泡时未出现这种情况]
最后修改:
2010/10/21 16:06:56
10-10-20 15:51
1楼
编辑
引用
管理
qlin
晚上电压是否偏高;节能灯质量是否可靠;
频繁开关灯,可能也有影响。
呵呵,声光控开关是否适合节能灯,我没有经验。
----------------------------------------------
欢迎支持【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-20 17:04
2楼
编辑
引用
管理
湘邵之水
声光控开关最佳拍档是灯泡。
10-10-20 18:07
3楼
编辑
引用
管理
jczwfy
声光控节能,但不适合节能灯,频繁动作很影响寿命
10-10-20 20:22
4楼
编辑
引用
管理
fddgzx
对,节能灯不适合频繁启动的。
10-10-20 21:42
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
同意2楼
10-10-21 08:17
6楼
编辑
引用
管理
飞人
声光控不适合用节能灯,我单位以前干过一次 换一个坏一个。只能用普通的灯泡
10-10-21 10:23
7楼
编辑
引用
管理
mlqwain
节能灯不行质量不行,没有老化好
买个飞利浦的
10-10-21 11:33
8楼
编辑
引用
管理
lhzjrlqy
节能灯不适宜频繁开关
10-10-21 15:04
9楼
编辑
引用
管理
华星电仪
节能灯不能用声光控开关!白炽灯是靠钨丝通过电流发热才发光。 节能灯都采用电子镇流器,在启动时点亮灯的一瞬间要在灯管两端建立起近千伏的高电压,灯点亮后这个高电压迅即回落成几十伏,维持灯的正常工作。现在市售声光控板上的元器件都是和灯串接在一起的,节能灯启动时的高电压就有可能击毁声光控板内的电子元件。
10-10-21 15:21