主题:请高手指点PLC星-三角控制电路有没有问题,谢谢

点击:1151 回复:14

附件
10-10-18 15:40
三菱PLC
x0为停止
x1为起动
t0设置时间15S
Y0控制KM
Y1控制KM星型运行
y2控制KM三角运行
10-10-18 15:43
附件
修改后的电路,请指教!谢谢
10-10-18 15:55
第三层的X0也可以不要,呵呵
10-10-18 15:57
打错了,是第3层的X0可以不要!呵呵
10-10-18 15:58
又打错了,是第3层的X1可以不要,不好意思,呵呵
10-10-18 15:59
建议增加一个输入点,接过流保护器的常闭点。
这样可以避免过载后角型直接启动(过流保护器选择Auto)时。
10-10-18 16:34
停止按钮接常闭点安全些,所以X000取常开信号。
10-10-18 16:38
问题是没有,但是外部一定要互锁才行
10-10-18 16:48
谢谢楼上两位的指点,正在学习PLC编程,有空多交流!呵呵