主题:点动与连续运动
点击:1669 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
到处看看
这是标准的电路!仔细看看是什么地方有错误??
10-10-18 20:32
11楼
编辑
引用
管理
1078495214
你复位点速度太快,线圈没脱磁你复位,重新自保,
10-10-18 20:52
12楼
编辑
引用
管理
gf2003129
先看看图吧,不看图不好说!
10-10-18 21:35
13楼
编辑
引用
管理
gf2003129
你的图SB3是点动,SB2是自锁!
10-10-18 21:42
14楼
编辑
引用
管理
wml0060
接触器是否释放的慢啊?
10-10-19 08:58
15楼
编辑
引用
管理
sqhuang
如果你的电路图可以实现的话,那就是你的电路没接对,仔细检查一下看
10-10-19 10:50