登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:水泵+变频器+压力变送器 能控制恒压供水吗?

点击:13070 回复:41

谢谢3楼,你真是我的好老师。表情
11-01-09 19:29
请问,一定要用矢量型变频器吗
11-01-09 20:51

dlr

引用 river8 在 2011/1/9 20:51:54 发言【内容省略】

没必要,选用风机泵类用变频器就行了。
11-01-10 09:32
可以,但还要加以个
PID 调节仪
11-01-10 10:36
按变频器使用说明书接线、调整参数,很简单
11-01-13 21:23
台达变频器F系列,PID控制一台变频器控制一台水泵,远传压力表量程16公斤,恒压在3.6公斤,上下限0.5公斤范围内波动,请问如何设置参数??
11-08-04 11:34

引用 river8 在 2010/10/17 10:22:08 发言【内容省略】

买小量程的嘛
12-07-17 14:55
学习ing
12-07-23 18:19
我们就是用的2楼的方法。
12-07-23 22:23
没有PID功能的话,需要用恒压供水控制器或PLC来实现;
12-07-24 10:12

上一页 下一页