登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:水泵+变频器+压力变送器 能控制恒压供水吗?

点击:13070 回复:41

要只是一台电机肯定没问题,如果是多台电机,是不是就要选择多台变频器控制多台电机了,并且另加控制?
10-10-16 22:58

引用 c.c1002 在 2010/10/16 18:30:36 发言【内容省略】

谢谢你的回答,基本懂了、但有一点疑问:压力变送器没用上?是不是把压力变送器先接管道上,我的水压使变送器假设只能在0-20MA变化,如何设置参数
10-10-16 23:14
水泵、变频器和压力变送器完全可以达到恒压供水的。
10-10-16 23:37
使变送器假设只能在0-20MA变化?我不太明白!是不是4-20HZ吧?
其实0-10V=4-20MA=0-50HZ,这就是对应关系,采用电压或电流都是一样的,你看我对你的问题的理解是否正确?
10-10-17 00:16
打错了,是4-—20MA,不是4—20HZ
10-10-17 00:20
采用带内部PID调节器的变频器或风机/水泵专用变频器.
10-10-17 09:14
有的型号支持1~4台;
不支持的你加个恒压供水控制器;
10-10-17 09:41
我的水压不高,压力变送器达不到20MA
10-10-17 10:22

引用 ZCMY 在 2010/10/17 9:41:25 发言【内容省略】

如果选用的是可以控制多台的变频器,这种变频器是一组输出供给多个电机,使多台电机全部一样的频率工作来完成恒压。还是有多个输出,一台达不到压力再启动第二台,直到达到压力?
10-10-17 10:29
选择风机水泵专用变频器,水泵+变频器+压力变送器 (DC0-10V电接点压力表)”就行了,选压力变送器输出信号是4--20mA.DC或DC0-10V,便于与变频器连接。看看西门子、ABB使用手册,接线,设置参数、调试一下OK.
10-10-17 10:37

上一页 下一页