登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:磁性开关检测不到信号,有何方法解决

点击:3895 回复:10

由于磁芯气缸需安装在铁板上,导致磁性减弱,磁性开关检测不到信号,请问有何方法解决?
由于用磁性开关可以直接装在气缸上,而用接近开关或微动开关需另做支架,也不太好安装在具体的设备上,所以才用磁性开关
最后修改:2010/10/18 18:40:43
10-10-14 17:59
档铁,接近开关
10-10-14 21:33
找找有没有好一些的磁性开关,能屏蔽一下
10-10-15 08:55
现在很多厂家做的这种气缸都不好用。检测信号非常不稳定
10-10-15 12:28
想办法在安装时采用非导磁型材料做衬垫,隔离安装铁板。就行了吧。
10-10-15 22:38
可以用微动或接近开关代替使用,这样安全性会好很多的
10-10-15 23:37
学习学习。。
10-10-16 07:32
何必要用磁性开关改成接近开关不就行驶了。
10-10-16 20:26
磁性开关有磁性开关的特点;接近开关有接近开关的特点。不一样的。他们之间是互补的。磁性开关最大的特点是简单、工作皮实、频响高。接近开关呢,他的信号幅值强,但频响有限。只能工作在低频。
10-10-17 19:38
是不是有其他磁铁影响?
10-10-18 07:26