主题:【话题】电动机没劲,转速偏低是怎么回事?(20101012)

点击:13519 回复:21

有设备是同一变频带动,开启后,明显的一台起速就慢,达到转速后用双手用力 抱住电机轴上的定子,电机就不转 了,请问各位老师,同样的一个变频带动的两台电机,为什么,会产生不同的结果?
最后修改:2010/10/13 16:07:55
10-10-12 07:58
电机缺相了
10-10-12 08:07
电机轴上的定子,是什么呀!定子怎么报吧?
变频器是一拖二?
10-10-12 08:14
缺相或是相线连接不好
10-10-12 09:12
是直流电机吗??
是不是有3根线?
3根线顺序不同会有3种情况?
1。正转   快速
2。正转  慢速
3。反转  快速
10-10-12 11:12
电机是同步电机,设有前后轴承油雾润滑油管好冷却风管,就是我们常见的一台变频带几台电机的那种
10-10-12 11:47
检测三相电流可知是否缺相,如果是同步电机还应检查励磁电流.确定是同步电机吗????同步电机没有启动力矩!!!!
10-10-12 16:09
要是缺相变频器应该有报警吧
10-10-12 16:37
检查电机的连接方式,是三角形还是星形。检查变频器的扭矩设置。
10-10-12 20:29
应该是三相异步电动机吧,
10-10-12 22:44