登录
首页
人机界面
人机界面
回帖
发帖
正文
主题:X0不能置位,只有靠Y0自锁才有输出
点击:1867 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
cunfengabc
我用的是三菱GT1275做了一个界面,图标用X0做输入,Y0做输出。但是X0不能置位,只有靠Y0自锁才有输出。我设置的X0是置位。有哪位知道怎么设置的,希望能指点一下。谢谢!
10-10-07 22:27
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
HMI不能对输入进行操作,只能读取输入的状态,这是常识问题。
请将X0替换为M0进行操控。
Regards
10-10-08 06:16
2楼
编辑
引用
管理
dwbb
如楼上大师如说,改下。
10-10-08 08:47
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
屏上用M0控制;
X0为PLC上硬件输入有效,屏上只能监控;
10-10-08 09:23
4楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
用M辅助继电器来设,用X时,要么动作后被动作点能维持。
10-10-08 14:12
5楼
编辑
引用
管理
qlin
各位的解答很清楚。
----------------------------------------------
欢迎支持【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-08 15:46
6楼
编辑
引用
管理
cunfengabc
谢谢各位的回答!
10-10-09 22:00
7楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
用M辅助继电器来设,X输入被监视.
10-10-14 22:48
8楼
编辑
引用
管理
1143799064
屏上用M0控制;
11-06-07 07:39
9楼
编辑
引用
管理
470885756
如果 用PROFACE 的人机界面 就可以
11-06-07 11:14