主题:求助, 进户线 用多大的。
点击:7910 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
lboyf
我一店面, 400平方
5匹空调三台,室内照明70W一只的金卤灯200只,
进户线三相选多大的线啊? 总空开选多大的? 如果要用三相漏保, 该选多少安培的?
谢谢 急~~~~~~~~~~~~~~~~~
10-10-05 23:09
1楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
6平,差不多了
10-10-06 08:09
2楼
编辑
引用
管理
lboyf
你每开玩笑吧, 5匹的空调就三台了,
10-10-06 16:38
3楼
编辑
引用
管理
mat3210
冷气:0.735X5X3=11KW;金属物卤化灯:70WX200=14KW;选择导线的时候应该要有一定的预留量,因此应该选用25平方铜线;总空气开关安全使用量为0.8。应该使用100A的空气带漏电系列开关。各分路空气开关按照负荷实际功率选择。
10-10-06 17:30
4楼
编辑
引用
管理
lboyf
, 谢谢, 请问, 是用25的电缆线 ,还是25的单芯线呀
100A的空开 是选择黑壳的塑料式断路器,, 还是普通正太的三相漏保
10-10-06 21:12
5楼
编辑
引用
管理
mat3210
一般入户线都应该使用BVV双层绝缘电力电缆,不应该使用RVV系列的,毕竟RVV是护套电缆,载流能力不如单芯的BVV,漏电开关建议使用三相四线的黑色塑料式断路器。
10-10-06 22:41
6楼
编辑
引用
管理
asdo1205
我觉得6平方的差不多了。但是实际上需要留有余量用是10平方的足够了。因为是三相,必须均匀分配到每一相。你要是怕不安全用大的也行啊。根据经济情况来的。
10-10-07 09:10
7楼
编辑
引用
管理
lboyf
我做了另外店,100只 金卤灯 两台 5匹的空调
用的是十平方的单芯铜线, 满负荷,电线有点热呀, 每一项的电流是 28A 33A 31A
空开是100A的正太 漏保
10-10-07 10:52
8楼
编辑
引用
管理
zhuy.16800
进线有25平方的单根导线,空开用100A的 漏保
10-10-07 11:29
9楼
编辑
引用
管理
zjyw164548526
空调的电流,5*0.8=4A*3=12*5=60A
照明的电流忽略不计
金的电流以每只200w*200=40000w/220v=19A左右
合计大概就79A你就买黑壳的塑料式断路器100A的,大功率的我不建议用漏保的,老是跳电很麻烦的
电线用25平方的就可以了,1平方大概有4-6A的承载
以上是两相的。
3相的话可以小一点15平方就合适了,零线最好多分几路
最后修改:
2010/10/7 19:27:42
10-10-07 19:23