登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:50匹空压机大概需要多大平方的铜线

点击:8078 回复:30

引用 xianjun3134 在 2010/10/5 16:04:34 发言【内容省略】

^_^,不至于的吧?当然,6方是小了,10方线小但不会烧的。16方线是合适的。我给算错了。不好意思啦。
10-10-06 16:43
25平方的啦。。。16平方的有点偏小。。电线会发热的。。你的负载电流在压力高点时肯定不止75A的电流的啦。。
10-10-06 21:46

引用 huangqiping 在 2010/10/6 21:46:05 发言【内容省略】

支持
10-10-06 21:52
50P的空压机+干燥机+照明电源+排气扇恐怕最少也得25平方的线
最后修改:2010/10/6 22:30:32
10-10-06 22:26
25平方穿管
10-10-07 11:55

引用 xianjun3134 在 2010/10/5 16:04:34 发言【内容省略】

37.5KW的空压机正常工作时如果10平方的铜芯线烧了我马上回家种地! 按计算10平方完全够了 但考虑承压启动 还是现在16的好
图片是软件计算空气压机计算电流和导线选择
附件
附件
10-10-07 21:27
国标的可以用16平方的铜线,
如果是水货线那么请选择25平方吧。
线长35米,我建议使用25平方的铜线。
10-10-08 09:08

引用 kdrjl 在 2010/10/5 10:19:25 发言【内容省略】

这位老兄,我不想跟你抬杠,但是,我觉得应该给你一个建议,技术是要有理论根据的,不知道你的这些线径选用是根据什么原则来参考的,给人家的是些误导的数据!谨慎点好吗?人家是求助,不是开玩笑。
10-10-08 13:38

引用 wangbingmei 在 2010/10/7 21:27:07 发言【内容省略】

10平方线,35米的距离,你不回家种地才怪,只是时间问题而已。。。
最后修改:2010/10/8 13:42:35
10-10-08 13:40
16方的线较稳妥。
空压机可算作长期运行负载。
10-10-08 16:48

上一页 下一页