主题:电流互感器二次侧开路?求高人指教
点击:2915 回复:28
20楼
编辑
引用
管理
mengfeikm
2平方单根铜芯线只有非标哪个系列才有!!!
10-10-26 17:56
21楼
编辑
引用
管理
文先
楼主电流互感器的二次线是带着绝缘层接上去的,如果真的有“无穷高”的电压产生,就会击穿绝缘,形成通路,就不会造成计量不准了。
10-10-29 20:32
22楼
编辑
引用
管理
1579813195
真的不会烧
10-12-04 22:38
23楼
编辑
引用
管理
958404605
引用
5921338
在 2010/10/4 16:59:07 发言
【内容省略】
应该在万v左右,你说的烧坏应该是指互感器绝缘层有裂纹才会爆毁
10-12-05 21:17
24楼
编辑
引用
管理
abcxyz1954
不烧的原因是,互感器的开路电压,没达到击穿互感器绝缘电压。
11-01-04 09:37
25楼
管理
ybsell
该帖内容不符合相关规定!
11-01-04 10:24
26楼
编辑
引用
管理
century
电流互感器二次侧开路的话会感应高电压,我记得书上说的是因为安全问题所以不许开路,但没说会烧。
11-01-04 11:35
27楼
编辑
引用
管理
MEIJIHE
我就遇到过,用了三年才烧了CT,也是兄弟们粗心,CT二次有两组,一组接数显表,一组接保护,显示表正常,保护一直没注意。今年七月发现显示表C相无电流,才发现CT已经快烧穿了,底面钢板都熔了个洞。其实当时也没查到原因。换了个CT又用了一个多星期后,才发现保护C相无电流,一查线路,C相保护开路。测量CT温度也不高,红外成像仪测量C相比A、B相高十度左右,也就四十度。在这里也提醒各位同行,巡查时要仔细查看各电流显示包括保护及显示表。渐愧!
11-01-04 14:28
28楼
编辑
引用
管理
MEIJIHE
补充一下,是07年新投运的高压柜。是厂家在端子排上接线时错位了一个端子
11-01-04 14:37