主题:电流互感器二次侧开路?求高人指教

点击:2915 回复:28

今天听一朋友说他遇到的一个问题。连续数月发现电能表计量不准确,经检查线路、校表都没查出故障,一次偶然发现原来电流互感器二次侧的两个接线端子上,其中一个接线正常,但是另一个却没有剥掉导线的绝缘层(2平方的单股铜导线)直接压在接线端子上,且一次侧带有100-200KW的负载。此互感器就这样运行了数月,居然没出现事故???后来把绝缘层剥掉后正常接入,互感器还可以继续使用。
互感器没有烧掉,绝缘没有被击穿,没有发生任何事故,是100多KW的负载啊!!求高人讲解!
10-10-04 12:46
设备不是满负荷工作吧?再不就是设备质量太好了
10-10-04 16:30
电流互感器怎么会烧呢,除非你点把火差不多。电流互感器2次侧开路会形成高电压低电流,在人不接触的情况下是没有危险的。你可以把它想象成变压器,2次侧你不接负载它会烧???????
10-10-04 16:59
谢谢2楼师傅的指点。我记得我看过一些书本,介绍过电流互感器二次侧开路的话会感应高电压,会烧坏电流互感器。
那么请问师傅,感应高电压的话,能有多高呢?
10-10-04 17:22
支持2楼
10-10-04 17:43
理论上是无穷高的~!
10-10-04 20:45
还有请问楼主是干什么工作的?怎么会说出2平方单股铜导线这个词?
10-10-04 20:47
在一个渔业公司做电工的。
这句话说错了吗?请指点
10-10-04 22:21
楼主的疑问我也同感,电流互感器付边不允许开路,变压器付边不允许短路。这是上学的时候专业课就讲到的。除非原边没上电。
10-10-05 10:30
电流互感器二次侧开路确要产生高压,但在电表接线中一般将中心点接地,所以即使有一端开路,也不会产生高压。那是将互感器的电压强制拉至与地同电位。那楼主所说情况无非是那一相的二次电流设了计量不准而已。