主题:铜线每平方安全载流量
点击:4355 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
15840715773ok
[size=4]铜线每平方安全载流量 谢谢!
10-10-03 15:26
1楼
编辑
引用
管理
lihongwei0815
附件:
[
本地下载
]
10-10-03 15:34
2楼
编辑
引用
管理
lihongwei0815
电线截面电流计算方法
10-10-03 15:37
3楼
编辑
引用
管理
asls1780rm
有口诀的
10下5.百上2,25、35四三界,75、90两倍半,高温穿管8、9折,铜线、裸线升级算。
例如4平铜线。
铜线升级算,就是4平的可以当6平的算,因为6平在10平以下,就用6*5(10下5)=30A
如果在高温环境需要8折30*0.8=24,如果穿管需要9折30*0.9=27
10-10-04 16:51
4楼
编辑
引用
管理
guojinjuan.wai
就是按照3楼的口诀,相当好记
10-10-05 13:00
5楼
编辑
引用
管理
guojinjuan.wai
就是按照3楼的口诀,相当好记
10-10-05 13:01
6楼
编辑
引用
管理
xuyuehua3355
口诀很好·!!!!!
10-10-06 16:10
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
最好还是看制造商提供的产品技术参数为准。根据载流量表,选择线径。另外,对于200A以上的线路电缆,可根据载流量采取并联线缆的方法敷设,比较经济。
10-10-06 16:38
8楼
编辑
引用
管理
molala
这铜线升级算是 按照倍数升级还是导线截面大小升级的呢?急需大侠们回答?谢谢~!
10-10-10 17:30
9楼
编辑
引用
管理
lycgcg
当然是按线圈截面的大小升级啦,就是说铜线的载流量要比铝线的载流量大一级,此口诀指的是铝线的安全载流量,铜线的计算要比铝线大一级来计算